اشتباه نتایج دیزاین بیلدر

سیاوش حسامی سیاوش حسامی
1,388 بازدید 3 پاسخ

01M4G8TXK9H6RJBPB1BHK5XKGS.jpgسلام... من ساختمان مورد مطالعه مو تو دیزاین بیلدر دقیق مدلسازی کردم و از نظر برنامه های زمانی و hvac هم مشکلی نداره....ولی نتایج نهایی خیلی با واقعیت فاصله داره و حتی مصرف گاز رو هم محاسبه نکرده ممنون میشم راهنمایی کنید

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

3 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

خوب کدوم یکی از نتایج با واقعیت تفاوت داره؟

فایل رو اتچ کنید تا چک کنم.

نمودار گاز و برق مصرفی ماهانه واقعیت با شبیه سازی رو روی هم ترسیم کردین؟


سیاوش حسامی سیاوش حسامی

سلام در قسمت result viewer وقتی end use رو نگاه میکنم مصرف گاز رو نداره فرق این قسمت با گزارش simulation summary چی هستش ؟ و اینکه نتایج این دو قسمت تا حدودی باهم تفاوت دارن علتش چی میتونه باشه؟thesis3 (4).zip

راستش نمودار مصرف ماهانه رو با قبض هایی که دارم مقایسه کردم خیلی فاصله دارن بطور مثال برای یکی از طبقات در یک ماه حدود 1500 کیلووات ساعت مصرف برق در ماه داشتم ولی تو دیزاین بیلدر خیلی اعداد بزرگی نتیجه داده

مخاطبین: حامد مصلحی حامد مصلحی
حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

بهتره شما فقط قسمت analysis رو فقط بررسی کنید.

مدل رو چک کردم. تنظیمات تهویه طبیعی اون مشکل داره. برای اختلاف برق و گاز هم باید برنامه زمانی ها و ... بررسی بشه. برنامه زمانی ها و توان تجهیزات و روشنایی رو بر اساس روند مصرف برق و گاز وارد نرم افزار میکنیم.

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 126 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش