اسایش حرارتی

matin kiani matin kiani
1,671 بازدید 1 پاسخ

سلام خسته نباشید.

آیا برای یک فضای نیمه باز مثل بالکن میتوان با دیزاین بیلدر آسایش حرارتی را خروجی گرفت؟

برای ارسال پاسخ، ابتدا وارد شوید.

1 پاسخ

حامد مصلحی حامد مصلحی

سلام

من پاسخ قبلی رو ادیت کردم. شاخص های آسایش حرارتی فنگر یا اداپتیو برای یک محیط کاملا بسته هستند و برای محیط باز یا نیمه باز کاربرد ندارد. لذا امکان محاسبه شاخص های آسایش حرارتی برای یک فضای نیمه باز توسط دیزاین بیلدر نیست. برای فضاهای باز و نیمه باز شاخص های  utci و شاخص روانشناختی PET کاربرد داره که با دیزاین بیلدر قابلیت محاسبه نداره و باید با پلاگین هایی مثل لیدی باگ محاسبه کنید.

پست‌های مرتبط

آتنا کاظمی
حامد مصلحی
1 پاسخ 133 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
1 پاسخ 127 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
سید محمد میری
حامد مصلحی
2 پاسخ 149 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش
محسن کشاور
حامد حامد مصلحی
2 پاسخ 1605 بازدید آخرین فعالیت: 1 سال پیش